Здравствуйте! Проектирую вентиляцию бассейна жилого дома. Основные горизонтальные воздуховоды идут в подвале и поднимаются в помещение бассейна 4-мя вертикальными воздуховодами на высоту h=1,5м, а выше на воздуховодах будут решетки. По расчету получились вертикальные столбы сечением 600х300 с расходом воздуха 625м3/ч на каждый, но стесненные условия подвала требуют сделать их по-уже. Можно ли вертикальные воздуховоды 600х300 заменить на 250х1000 ( по эквивалентному диаметру они равны), но рекомендация - соотношение сторон 1/2 - как с ней быть? Будет ли работать такой приток?
ivan-l-ing
6.7.2017, 23:34
2/250х500 под один фланец и то для перестраховки